ЛЕША
Собственно бирка трансформатора. Встал в тупик по напряжению стороны НН. Замерить не возможности. Может кто сталкивался?
с2н5он
А выхода три по НН? На вид обычный ТМ?
ЛЕША
4 шпильки, нейтраль заземлена. И номинальный ток НН не вяжется ни с чем.
uvk2
В голову приходит только две трехфазные обмотки. А ток ВН - запятая пропущена?

Соединение обмоток там плохо видно.
Амур50
3х10 кВ ВВ In -13-15 A ( РПН от 1 до 5)
3х400 В НН In - 231A
ЛЕША


Цитата(Амур50 @ 18.6.2013, 22:07) *
3х10 кВ ВВ In -13-15 A ( РПН от 1 до 5)
3х400 В НН In - 231A


250кВА/( 1,73*10кВ)=14,45А номинальный ток ВН
250кВА/(1,73*0,4кВ)=361,2А номинальный ток НН
Не вяжется. Да и не РПН, а ПБВ.
Вот обрезал. Группа.
Амур50
Может что с КПД связано. То, что ток реальный не сомневаюсь , а то. что он меньше расчетного, то это значит такая конструкция. Не будете же вы брать из него больше указанного.
antno
Судя по второму рисунку там вторичка зигзагом соединена.



Схема соединений обмоток Yz и Dz используется, в основном, в понижающих трансформаторах небольшой номинальной мощностью. При такой схеме нейтральная точка соединения обмоток в зигзаг выведена на клеммную колодку для того, чтобы иметь возможность использовать фазные напряжения. Данное решение применяется редко, прежде всего, из экономических соображений. Сравнивая, например, звезду и зигзаг, при одинаковом номинальном токе и одинаковом сечении проводов, можно сделать вывод, что количество витков зигзага при одинаковом наименьшем линейном напряжении в 2/√3 раза превышает количество витков звезды, отсюда стоимость меди в зигзаге более чем на 15% превышает стоимость меди в звезде. Поэтому использование таких схем ограничивается, прежде всего, питанием асимметричных потребителей (например, в случае большого количества однофазных потребителей), когда необходимо симметричное распределение фазных напряжений во вторичной части трансформатора.

n в маркировке означает вывод нейтрального зажима вторичной обмотки на клеммную колодку;

При этом так там полная маркировка Yzn11 то это вторичная обмотка, соединенная в зигзаг, с выводом нейтрали на клеммную колодку и сдвигом напряжения фазы U2 от U1 на 11 часов или 330 электрических градусов, первичка там звездой сделана.

Короче конструкция древняя, и на выходе может быть что угодно

Из-за того что транс зигзагом, скорее всего силу тока стандартными формулами не посчитаешь. Кстати с таких трансов при соответствующей конструкции можно получать сразу 380, 220 и 127 В, и в старых домах иногда так встречается, что в одной квартире 2 фазы и 220, а в другой фаза и ноль и тоже 220, а в соседнем доме так вообще 127в 1 фаза на все нужды

ТМ 250/10-04 (МЭК - 76, ГОСТ 11677) является двухобмоточным трехфазным понижающим силовым масляным трансформатором промышленного назначения и предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии. Трансформатор рассчитан для эксплуатации в наружных или внутренних условиях в районах умеренного и холодного климата.

Условия эксплуатации силового трансформатора ТМ 250/10-04

Высота над уровнем моря - до 1000 м.

Температура окружающего воздуха:

- для умеренного климата - от -45°С до +40°С (исполнение «У»);
- для холодного климата - от -60°С до +40°С (исполнение «ХЛ»).

Относительная влажность воздуха - не более 80% при +25 °С.

ТМ 250/10-04 не подлежит эксплуатации в условиях повышенных вибраций, толчков, ударов, а также химически активной и взрывоопасной средах. Допустимая частота отключений со стороны питания - до 10 раз в сутки.



ТМ 250/10-04 оснащен маслорасширителем, который компенсирует изменения объёма масла в результате нагревания и охлаждения в процессе работы трансформатора.

Напряжение ТМ 250/10-04 регулируется без возбуждения. Для этого ТМ 250/10-04 оснащен высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном +2 х 2.5 %.


Технические характеристики
Номинальное высшее напряжение, кВ 10
Номинальное низшее напряжение, кВ 0,4
Потери холостого хода, кВт. 0,61
Потери короткого замыкания, кВт. 3,7
Ток холостого хода, % 1,9
Напряжение короткого замыкания, % 4,5
Схема и группа соединения обмоток У/Ун-0 У/Zн-11
Масса полная, кг. 1150
Длина, мм. 1230
Ширина, мм. 910
Высота полная, мм. 1570

По идее стандартно, 1 шпилька ноль, остальное 3 фазы, 0,4 между фазами, 0,22 между фазой нулем